根據治理技術的不同,有機廢氣治理主要有以下幾種:活性炭吸附法、催化燃燒法、光催化法(UV光解)、低溫等離子法、蓄熱式燃燒(RTO)。結合近幾年國內發生的有機廢氣治理設施火災事故,安全風險比較大的主要為UV光解、低溫等離子法以及蓄熱式燃燒(RTO)。
有機廢氣治理常見安全問題
01 UV光解設備
UV光解未做防潮預處理,直接與水淋塔相連,存在電氣安全隱患。大部分UV光解等廢氣治理設施,其電氣防護難以達到防爆級別,運行過程中,內部光管破裂時或光管接駁處容易出現火花。
02 低溫等離子設備
低溫等離子設備未做防潮處理,直接與水淋塔相連,存在電氣安全隱患。無設備靜電接地或可靠接地,存在電氣安全隱患。
03 RTO燃燒設備
部分企業RTO設備安全控制措施未達到《蓄熱燃燒法工業有機廢氣治理工程技術規范》(HJ1093——2020)相關安全要求,未在治理設施與主體生產工藝設備之間的管道系統安裝阻火器或防火閥,未采取防靜電措施等。
04 共性問題
部分有機廢氣治理設施采用軸流風機,其皮帶傳動部位直接置于管道內部,皮帶直接與有機廢氣接觸,高速傳動過程中摩擦生熱,容易成為點火源,誘發火災事故。
大部分企業的有機廢氣治理設施未在設備主體及廠房之間的管道中安裝阻火器或防火閥,加上設備及管道缺乏維護,管道內集聚大量的有機溶劑廢渣,一旦發生火災,極容易造成火災通過管道蔓延回車間,導致群死群傷事故出現。
臨邊應急設施不足,大部分有機廢氣治理設施設置在廠房頂部或廠房外面,周邊缺乏戶外消防栓,無消防水帶及水槍,應急情況發生時,難以第一時間發現并響應。
案例:高效有機廢氣治理設備催化燃燒設備安裝在客戶廠區
05 日常維護問題
有機廢氣治理設施缺乏日常維護,無維保記錄,管道存在破損,設備維修口采用鉚釘封死,也為以后拆卸留下安全隱患等。
有機廢氣治理設施管理要求
企業有機廢氣治理使用“水噴淋+UV光解”或“水噴淋+低溫等離子”處理工藝的,水噴淋與UV光解(或低溫等離子)設備之間需增加除水霧預處理裝置。
企業有機廢氣治理使用RTO燃燒工藝的,廢氣輸送管道與RTO系統主體對接位置需設置阻火器或防火閥,嚴格遵守《蓄熱燃燒法工業有機廢氣治理工程技術規范》(HJ1093——2020)相關安全要求。
有機廢氣治理設施配套的軸流風機,其皮帶傳動部位不得置于管道內部;如風機置于廢氣治理設施前端時,應考慮使用防爆型風機。
有機廢氣治理設施周邊應配置消防箱,內置消防水帶、消防水槍,定期檢查消防水壓,確保消防設施有效。建議配備煙霧傳感器、自動滅火器等自動報警和滅火裝置。
加強有機廢氣治理設施運行維護,建立第三方定期維護工作機制,建立維保臺帳。
涉及使用UV光解、低溫等離子法或蓄熱式燃燒(RTO)工藝的有機廢氣治理設施的新建、改建、擴建項目,企業需將有機廢氣治理設施納入企業全廠的安全風險辨識,委托第三方安全機構對相關設備同時進行專項安全評估,出具相關評估報告。